Bonjour Kevin,
Aucun soucis pour le placer comme sur le plan, on peut le mettre là où l’on veut sous réserve qu’il n’y ait pas d’autre facteur pénalisant type conduit ou arrivée d’air sous dimensionné ou conduit avec des coudes. Il y a suffisament de marges dans notre calcul pour créer une résistance à un endroit du parcours, le manque de tirage deviendra problématique si plusieurs contraintes s’aditionnent
Merci pour tes réponses et ta disponibilité.
Comme tu me l’as conseillé par mail, je mettrai la sortie au milieu (à 1,5 cm près pour éviter des découpes).
En plus ça m’arrange avec la config de mon implantation.
Question tirage, je n’ai pas de banc et la partie verticale du conduit 10 cm après le poêle. La feuille de calcule m’indique que je peux faire un 8 Kw avec mon tubage de 150.