Boisseau angle droit

Coucou David,
comment gérer l’angle droit entre les boisseaux en provenance du conduit vertical et ceux formant le banc ?
Faut-il mieux privilégier la terre cuite ?

Amicalement,

Yannick

Salut Yannick,

Il faut décaisser d’une face le 1er boisseau du conduit, puis y raccorder avec n’importe quel mortier les boisseaux du banc. Nul besoin de joint de dilatation quelconques.

Les boisseaux en terre cuite alvéolés sont plus isolants que ceux en béton : aussi, il est préférable que le conduit soit en terre cuite pour des raisons sécuritaires (à savoir qu’il ne faut pas compter sur lui pour chauffer la chambre du dessus, son bilan thermique étant nul), et le banc en béton chauffera mieux l’assise.

A savoir que le boisseau en terre cuite de 300*300 (ext) circulaire à l’intérieur peut-être gainé en 200, alors que les autres n’acceptent que du 180 maximum.

merci pour tes réponses