Deplacement du boisseau de sortie

Bonjour

J’ai retravaillé le projet d’installation en fonction de mon conduit de la dalle de l’étage
(mon PDM 8kw vient d’être livré très rapidement)

Questions:

Q1: Mon projet de banc fait un aller retour à gauche sur une longueur de 136 cm: est ce cohérent?

Q2: est il possible de mettre le boisseau de sortie des fumées coté gauche et de le déplacer vers l’avant pour positionner son axe à 50 cm (à partir de la cote arrière extérieure ) ?

Q3: Si la réponse à Q2 est oui: Puis-je déplacer l’arrivée d’air extérieur pour la mettre dans l’angle arrière droit (tuyau mis dans une saignée dans la dalle du sol)

merci de vos réponses

Oui pour Q2, mais non pour Q3. Quand à Q1, je te renvoie vers ce post :

viewtopic.php?f=70

Si le circuit des fumées du banc est 136*2 comme j’ai compris, il faut faire le raccourci.

Bonsoir David

j’ai bien reçu la quincaillerie, merci

Donc je peux déplacer le boisseau de sortie des fumées de 50 cm.
Dois je modifier le cœur par rapport au plan de sketchup carsur ce dernier le boisseau est positionné à droite?
Tu confirmes que je laisse bien l’arrivée d’air comme indiqué sur le plan de sketchup c’est à dire à l’avant droit par le dessous au moyen d’une saignée dans le sol?
C’est quoi le raccourci???
Merci pour ton soutien
Eddie
PS: comment envoyer une photo?

Bonjour Eddie,

Dois je modifier le cœur par rapport au plan de sketchup car sur ce dernier le boisseau est positionné à droite?

Non, le coeur n’a pas besoin d’être modifié si tu changes de côté le banc.

Tu confirmes que je laisse bien l’arrivée d’air comme indiqué sur le plan de sketchup c’est à dire à l’avant droit par le dessous au moyen d’une saignée dans le sol?

Oui, sauf si ça t’arrange à gauche, dans quel cas il suffit de faire la symétrie du plan.

C’est quoi le raccourci???

Il s’agit du trou que l’on voit sur la photo. Sur le dessin, la flêche au cheminement le plus court passe par ce trou.

comment envoyer une photo?

Il faut d’abord héberger l’image, puis je copie/colle le lien ou peut être plus simple en utilisant la fonction « insérer image », mais je n’ai pas trop essayer ainsi

Bonjour David

Pourrais tu me valider ou corriger mon plan d’installation en photo ci-jointe.Merci

Questions:

  • 5 cm entre mon mur intérieur en pierre et le poêle te parait il correct ( dois-je mettre quelque chose entre les 2 ?)
  • entre le banc et le mur j’ai 10 cm d’espace: dois je le combler, si oui avec quoi?
  • j’ai la possibilité d’élargir le banc sur son retour B vers le conduit vertical: est ce intéressant?
  • à quoi sert la brique rouge de 3 cm sur le plan de scketchup?
  • où et comment placer le raccourci ? (pas vu lors du stage)

merci de ton soutien car le stage est super mais sans suivi ça serait plus compliqué!!!
PS :porte de foyer reçue en 8 jours !!

Le schéma est bon. Une lame d’air mobile isole, donc si tu ne désire pas transférer la chaleur au mur en pierre, laisse ainsi, sinon, bouche avec des agrégats, le torchis est très bien mais tout autre béton ou mortier convient. Dans ce 2ème cas, autant coller le poêle au mur.
Principe identique pour le banc, sauf que la thermique de ce dernier est tellement faible que tu peux le boucher avec n’importe quel agrégat, et autant y incorporé une laine de roche si tu ne désire pas transférer au mur.
Les briques rouges sont les coupes non conventionnelles, en dehors de 5.5, 11, 16.5 et 22, plus les linteaux et planelles. Donc de mémoire, il y a du 3cm autours du boisseau, de la porte de cendrier et de la trappe de ramonage car les dimensions ne sont pas standards.
Voici une image pour le raccourci :

On en parle dans ce post :
viewtopic.php?f=70