Bonjour,
Est ce que l’évacuation des fumées de la cuisinière dans des boisseaux 30x30 existants peut il engendrer des problèmes ?
Du sol à la couronne de cheminée il y a environ 6,6 m
un diamètre nominal de 30 cm c’est ENORME ! ça doit convenir pour un foyer de 70 kW je suppose … je fais courament des foyer de 40 à 50 kW et je n’ai eu qu’un seul cas ou j’ai dû passer en 250 … mais c’était bien plus tordu qu’une cuisinière !
Il faut calculer le besoin en tirage (c’est quoi comme cuisinière ? Si c’est batchblock, @yasin pourra probablement t’aider), et à mon avis tuber dans un diamètre raisonnable, probablement compris entre 125 et 180.