Bonjour
Je projette de construire un poêle de masse type OXALIBRE
Suite aux calculs réalisés je m’oriente sur le modèle 4KW et le dimensionnement du conduit calculé est de 170mm. Il faudrait donc pour suivre les prescriptions avoir un conduit de 180mm.
Mon problème c’est que j’ai déjà une sortie de toiture POUJOULAT de diamètre 150mm.
Pouvez vous SVP me dire si je peux quand même installer le poêle de 4KW avec une fumisterie de diamètre 150mm, et m’informer des inconvénients d’une telle installation.
Merci
Cordialement
François
Bonjour François,
Désolé, il faut remplacer la sortie de 150mm par une continuité de 180mm.
Un conduit d’un pdm est plus gros qu’un poêle/insert classique car on brule le bois en 1 heure environ et non pas pendant longtemps.
Cdlt,
André
Bonjour,
Le diamètre d’un conduit va toujours en augmentant, jamais en rétrécissant.
Éventuellement, la section de départ peut être identique sur toute la longueur des conduits (raccordement + fumée) jusqu’en sortie de toiture.
Comme a dit André, il y a obligation de passer la sortie en 180mm.
Belle continuation
Christophe
Merci pour les informations
Je vais changer et passer en 180
Cordialement
Bonjour
J’ai trouvé un distributeur de conduits isolés, Tecnovis fabricant Allemand distribué par conduit-de-cheminee.fr.
Le matériel semble de qualité (extérieur Inox 304 (0,5mm) / intérieur Inox 316 (0,5mm) )
Les prix sont plutôt moins chère que du Poujoulat (galva / inox)
Avez vous des avis sur ce fournisseur et sur le matériel
Merci