Joint de dilatation coeur/habillage

Bonjour à tous.tes,

N’ayant pas la place de faire le tour de mon poêle, je dois monter le cœur et l’habillage en même temps. Ayant sauté le calque sur Sketchup et dans mon engouement, j’ai oublié de mettre la laine céramique entre le cœur et l’habillage sur 6 niveaux de briques … J’ai collé le cœur avec l’habillage et jointé les deux parties au coulis sans penser au joint de dilatation …
Pensez-vous que c’est rédhibitoire ? Si je commence à le faire à partir de maintenant est-ce que ça pourrait aller ?

Bonjour Charlotte,
Oui, ce serait bien de démonter la partie concernée pour la re-bâtir avec le joint de dilatation. Sinon tu risques d’avoir des problèmes de fissuration et donc d’étanchéité de ton poêle.
Désolé et bon courage !

2 « J'aime »

Merci beaucoup pour ta réponse rapide !
Après avoir lu ton mail j’ai foncé tout démonter et heureusement avec le froid le coulis n’avait pas encore pris !
Par contre je n’aurais plus assez de coulis pour finir mais peut-être que certain.e.s ont du rab :slight_smile:

Merci merci

Charlotte Amirante
Architecte HMONP
06 31 05 86 16

1 « J'aime »