Bonjour,

Julien ici venu en Septembre pour la formation.

J’ai parlé avec mon plombier pour qu’il me relie le poêle au chauffe eau (que je veux aussi brancher au solaire thermique).

Il a soulevé un point auquel je n’ai pas réussi à répondre (il cherche la petite bête dès que possible car je pense qu’il n’approuve pas la solution): lorsque le poêle est froid, et qu’il y a un tirage d’eau chaude, comment s’assurer que le circuit de chauffe ne se mette pas en route, et donc envoie la chaleur du ballon dans le poêle, ce qui refroidirait le ballon ?

Je ne me souviens plus exactement du fonctionnement du circuit forcé et de son déclenchement.

Merci

Bonjour page 56 du support de formation :
La circulation est déclenchée par une régulation électronique ou un interrupteur thermostatique entre 70 et 80° pour limiter le risque de condensation autours de l’échangeur. La sonde est fixée à la sortie de l’échangeur par un collier métallique.
j’espère que ça répond à la question.
ciao

Bonjour,
Où peut-on trouver le support de formation qui permet aux poêle de masse de faire l’eau chaude ?svp

Bonjour Pierre,

Par ici : Association Oxalis » Support de formation PDM

Belle journée,
David

1 « J'aime »